简答题简述阀厅着火如何处理?
  • 1)现场检查阀厅确已着火,汇报调度和有关领导,及相关部门;
    2)在运行人员工作站上检查直流系统已经自动转至接地状态,阀厅已经被隔离;如果直流系统未隔离则手动按下相应极紧急停运按钮(按下时间大于5s)将直流系统停运,检查阀厅已被隔离;
    3)检查阀厅空调系统已经停运,如果没有则手动停运着火阀厅空调;
    4)拨打火警119,根据火势和119火警联系;
    5)用阀厅工业电视监视火情;
    6)准备好阀厅大门钥匙,等消防人员到站后立即打开阀厅大门,提醒消防人员进入阀厅佩带氧气瓶式呼吸器;
    7)阀厅火扑灭后,在控制楼三楼红色消防系统控制柜内,将VALVEHALLPOLE1(极I)/POLE2(极II)DAMPERS下方“ON/OFF”把手打至“ON”位置,打开阀厅事故排烟窗,打开阀厅大门;
    8)做好安措,通知检修处理;
    9)检查阀厅烟雾排尽后,将VALVEHALLPOLE1(极I)/POLE2(极II)DAMPERS下方“ON/OFF”把手打至“OFF”位置,关闭阀厅事故排烟窗;
    10)重新启动阀厅空调系统