试题详情
- 简答题阀短路保护的目的和原理是什么?
- 保护目的是保护晶闸管换流器免受故障造成的过应力,其工作原理是利用阀短路、换流器交流测相间短路或阀厅直流端出线间短路时换流器交流测电流大于直流测电流的故障现象作为保护的判据。在正常运行时,这些电流是平衡的;当发生阀短路时,故障阀和正在换相的正常阀流过高幅值电流;如果同一个三脉动阀组内第三个阀被触发,这种大电流也将流过这个阀;为避免这种情况,在第三个阀触发前,快速的检测故障,并且不投旁通对,立即闭锁换流器。