- 多项选择题直流极母线故障时,应当()
A、若另一极直流系统过负荷运行,汇报国调,按国调命令降低直流系统功率
B、全面检查故障极保护范围内的一次设备
C、如果有明显故障点,应将故障母线隔离,并作好安措,通知检修人员处理
D、如果没有发现故障点,经管理处主管生产的领导批准,申请调度对站内做一次开路实验,正常后将该极启动;否则,将该极转检修处理
- A,B,C,D