- 简答题为什么变压器的中性点装设避雷器?
- 为防止大接地系统出现孤立不接地系统时,对于变压器中性点,当三相承受雷电波时,由于入射波和反射波的叠加,在中性点上可能出现的最大电压为避雷器放电电压的1.8倍左右,这个电压会使中性点绝缘损坏,所以反措要求对于110kV变压器,当中性点绝缘的冲击耐受电压≤185kV时,应在间隙旁并联金属氧化物避雷器。