试题详情
简答题输煤6KVⅠ、Ⅱ段四台电源进线开关MPW-1K型保护装置面板信号指示灯含义是什么?主要能实现哪些保护功能?哪些保护在投入位置?已投入保护的动作电流和动作时间整定值是多少?
  • (1)Isd:速断保护,用作馈线或母线回路的短路保护;在退出位置。
    (2)Igl:过流保护,用作速断保护的后备保护;在投入位置。Idz:一次值1850A,二次值9.25A;tdz:0.5S。
    (3)Igz:过载保护,用作馈线或母线回路的过负荷保护;在投入位置,作用于报警。Idz:一次值1040A,二次值5.2A;tdz:5S。
    (4)Io:接地保护,通过测量馈线或母线回路的零序电流对故障进行保护;在退出位置。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题