- 简答题计算机监控系统出现故障,上位机无法进行监视时,应该如何处理?
-
(1)若此时有机组在运行,应迅速到现地对机组励磁系统和调速器系统进行监视和控制,同时汇报省调和有关领导,必要时增加现场运行人员到各部进行控制;并立即通知检修人员处理
(2)监控系统上位机出现死机,应立即通知检修人员处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 预想220KV安控装置动作切机
- 对于省调直调或许可的线路停役,运行单位应
- 火灾事故的处理原则有哪些?
- 福建棉花滩水电厂220KV系统正常运行方
- 电容式的重合闸为什么只能重合一次?
- 线路停电转检修,必须在线路两侧开关、刀闸
- 溢洪警报器电源分别引自坝区400V厂用电
- 充电装置采用6个高频模块开关组成,N+1
- 若扰动产生在系统内部,则叫内扰动。若扰动
- 机组冷却水电动阀全开/关闭时间为()
- 福建棉花滩水电厂线路PT二次空开仅用于地
- 运行中发现#1机LCU失电,应如何处理?
- 机械制动时,机组转速下降到()额定转速时
- 棉凤I路线路保护屏后的PT空开CVT将线
- 下述地点未采用管路气体灭火系统的是()
- 预想#3机零起升压时3U0保护动作出口跳
- 滤水器自动清洗分两种,一是每6小时定时启
- 机组压油罐的油气比例是多少?为何要保持这
- 棉花滩水库的兴利库容为()
- 柴油机连续运行时,空气滤清器和机油油面应