简答题怎样进行室内燃气管道严密性试验?
  • 室内燃气系统的严密性试验应在强度试验合格之后进行。
    (1)低压管道系统
    试验压力应为设计压力且不得低于5kPa。在试验压力下。居民用户应稳压不少于15min,商业和工业企业用户应稳压不少于30min,并用检查液检查全部连接点。渗漏、压力计无压力降为合格。
    当试验系统中有不锈钢波纹软管、覆塑铜管、铝塑复合管、耐油胶管时,在试验压力下的稳压时间不宜小于1h,除对各密封点检查外,还应对外包覆层端面是否有渗漏现象进行检查。
    (2)中压及以上压力管道系统
    试验压力应为设计压力且不得低于0.1MPa。在试验压力下稳压不得少于2h,用检查液检查全部连接点,无渗漏、压力计量装置无压力降为合格。