试题详情
- 简答题厂房有几种通风方式,各通风方式通风系统各设备的状态?
- 分别设有主厂房、副厂房和厂房主变洞消防电梯前室加压送系统,主厂房空调系统由主厂房两侧的#1和#2空调机室内的各两台组合式空调机组供给,通过墙体夹层内送风管对主厂房进行送风,回风或排烟通过拱顶回风管被抽回空调机室,可由两台双速排风(兼排烟风机)排至室外。副厂房空调系统分别由主变洞两侧的#3和#4空调机室内的各两组组合式空调机组供给,通过拱顶内送风管对主变室及母线洞进行送风回风或烟气通过拱顶内回风管被抽回空调机室,可由两台双速排风(兼排烟风机)排至室外。主厂房和副厂房正常投入一台空调机组,两台混流风机投入低速自动运行。主变洞消防电梯前室加压送风系统分为两个系统,1~17层为一个系统,18~34层为一个系统,分别由装在#1新风机房的两台低噪音加压风机送风,经交通洞拱顶送入加压送风竖井。正压式呼吸器投自动状态。