试题详情
简答题如何从电网规划和建设上防止系统稳定破坏事故发生?
  • 为防止电网稳定破坏事故的发生,从电网规划和建设初期就必须从技术上引起有关电网规划设计部门的注意,具体包括如下几点;
    1)加强电网规划、设计,制定完备的电网发展规划和实施计划,电网发展规划建设要给电网运行留有一定的裕度,且发展速度应适当超前当前电源建设速度,使电网运行具有一定的灵活性,并为电力市场的发展提供物质基础,以满足市场化的资源优化配置和经济发展的需求。
    2)合理规划电源接入点,一般受端系统受电应按多条通道、多个方向进行规划和实施,即地区电源接入点要分散接入负荷中心,每个独立送电通道的输送电力占受电地区负荷比例宜在10%~15%以下,以减少失去一个通道时对电网安全稳定运行的不利影响。新电源点的接入系统方案,其升压站不宜作为系统枢纽站,对于以往投产电厂升压站作为系统枢纽站的情况,在以后的规划设计中应尽量创造条件,使其退出枢纽站地位。
    3)建设结构合理的电网,尤其是受端系统电网的建设,不装设构成电磁环网的联络变压器,对电网的薄弱环节,要尽快给予强化;使受端系统形成强有力的支撑,并具有足够的吞吐能力,确保电网结构合理、运行灵活和坚强可靠。
    4)新建发电厂接入系统方案,不宜选择装设构成电磁环网的联络变压器方案,一般应以一个电压等级直接接入电网;对现已装设的联络变压器,应从电网规划建设上尽快创造条件打开电磁环网。受端电网的电源建设、装机容量及分层建设要合理,300MW以上大容量机组宜接入500kV网架。
    5)加强受端系统500kV网架建设,受端电网500kV变电站变电容量的建设应适度超前,应考虑一组变压器停运后,电网结构变化和对地区供电能力的影响程度,必要时一次投产应不少于两组变压器。
    6)一次设备投运时,相应的继电保护、安全自动装置、稳定措施和电力专用通信配套设施应同时投入运行。加强110kV及以上电压等级母线、220kV及以上电压等级主设备快速保护的建设,对220kV及以上电压等级变压器、高抗等主设备的微机保护应按双重化配置,220kV及以上环网运行线路应配置双重化全线速动保护,500(330)kV及枢纽220kV厂站母线采用双重化母差保护配置。
    7)要加强稳定控制及保电网安全最后防线措施的设计研究工作,稳定控制措施设计要与系统设计同时完成,合理地设计稳定控制措施和失步、低频、低压等解列措施,合理、足量地设计和实施高频切机、低频减负荷及低电压减负荷方案。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题