试题详情
简答题燃气管道置换的具体方法如何?
  • 通常燃气管道新管道投用前,管道内充满了空气,如果此时直接送入燃气,则燃气在管道内与空气混合,达到爆炸极限,有可能因遇到明火或敲击、撞击而发生管道爆炸。所以新管道投用前必须进行气体置换工作。
    建议采用间接置换法较为安全可靠。管道气体置换的具体方法如下:为保证置换效果,较长的管道最好截断阀分隔,前后段进行置换。
    首先用惰性气体置换管道中的空气,可采用直接放散的方法,在管道末端的上部设置放散点,打开放散阀门,再开启进气阀门,进气和放散同时进行,进气流速可适当提高,一般控制到20m/s。置换一定时间后,在放散点取样分析,氧含量小于2%为合格。
    用燃气置换管道中的惰性气体,也可以采用直接放散的方法。打开管道末端的放散阀门,再逐渐开启进气阀门,对管道进行送燃气。放散和进行同时进行,控制管道内压力小于20kpa,进气量按管道压力严格控制。随时检测放散点周围可燃气体浓度,并对放散点周边区域警戒、控制,区域内严格禁止明火。当放散管道放散气体浓度达到可燃时点燃放散。放散管应带有阻火器。置换一定时间后,在放散点取样
    分析,惰性气体含量小于2%时为合格。
    燃气管道置换合格后,关闭放散阀,转入正常使用。当用气装置停产,应注意保持燃气管道压力,避免因管道压力过低,空气漏人系统。氮气吹扫、置换管道宜采用软管活接连接,吹扫、置换完成后,应拆除氮气软管,避免当氮气系统失压时燃气进入氮气系统,造成燃气在管道系统内互串,造成危险。
    如采用直接置换法,则置换燃气流速必须严格控制在5m/s以下,如流速过大,则燃气在管道内流速加快,容易产生静电,引发爆炸;同时流速过快易使残留在管内的碎石、铁屑等随着气体流动在管道内翻滚、碰撞产生火花而引发爆炸。