试题详情
- 简答题现代电网为什么必须协调大机组与电网的运行关系?
-
多年来,人们一直以为正常运行电压下定子绕组端部发生对称与不对称短路时将是发电机组承受最大的电磁力矩和机械应力,当机组能够适应这种冲击的要求时,就可满足电网运行中发生的其他故障和操作所给机组带来的冲击,并把此作为设计机组的安全标准。但自从1970年和1971年美国莫哈维电厂790MW机组发生大轴损坏事故后,经过分析,法系大机组在电网的某些特殊运行方式下,有可能使机组产生远大于机端出口多相短路时的电磁和机械应力。如串联电容补偿线路与机组间产生的次同步谐振,以及在最不利实际组合条件下重合于高压长线出口三相短路,这些都可能一次就耗尽了机组轴系的疲劳寿命,为此必须由电网采取措施予以防止;而有的如发电机组带励磁的短时失步运行,少量次数的发电机组对电网的误并列等等,则是现代电网对大机组运行所提出的特殊要求。
此外,发电机组在大电网形成前,一般都位于负荷中心,在规定的参数中,除规定提供有功功率外,还规定了可以同时提供的无功功率,但随着远方电厂的建设,长距离超高压输电线路开始出现,如此即又对发电机提出了吸收无功的要求。同意,随着电网中电力机车等单相负荷的日益增大和大容量机组转自适应连续不对称负荷和不对称短路的能力的减弱,发电机机组适应不对称运行的能力也已成为运行中所关注的问题。
因此,随着现代电网的发展,合理地协调机组与电网的关系,是发展高压大电网与大容量机组的极为重要的技术政策性问题。 关注下方微信公众号,在线模考后查看