试题详情
- 简答题计算题:一条380v线路,导线为LJ-35型,电阻为0.92Ω/km,电抗为0.352Ω/km,功率因数为0.8,输送平均有功功率为30kw,线路长度为400m。试求线路电压损失率ΔU%。
-
解:400m导线总电阻和总电抗分别为:R=0.92*0.4≈0.37(Ω)X=0.352*0.4≈0.14(Ω)S=P/cosφ=30/0.8=37.50(kvA)Q=√S2-P2=22.50(kvar)
导线上的电压损失:ΔU=(PR+QX)/U=(30*0.37+22.5*0.14)/0.38=37.50(V)
线路上的电压损失率:ΔU%=ΔU/U*100%=37.5/380*100%≈9.87%