- 简答题电调水头手动设置过大或过小的情况下,对开停机及运行过程中有何影响?
-
1)设置过小:
1、开机时,空载开度过大,机组稳定时转速较高,有可能会过速。
2、机组运行时,电气开限过大,如AGC退出,机组易过负荷,如AGC在投入,机组带不到额定负荷。
3、最佳协联关系被破坏,机组振动、摆动过大。
4、机组停机时,最小负荷偏大,容易造成停机不成功。
2)设置过大:
1、开机时,空载开度过小,机组转速有可能升不到95%,造成机组无法启励,使得开机失败。
2、电气开限过小,机组运行过程中带不到额定负荷。
3、最佳协联关系被破坏,机组振动、摆动过大。 关注下方微信公众号,在线模考后查看