试题详情
- 简答题母线故障的原因有哪些?为什么要加装母线保护?
-
发电厂和变电站的母线是电网中的重要电气元件,一般引起母线故障的原因主要有:
(1)空气污秽,导致母线绝缘子、断路器套管以及装设在母线上设备的支持绝缘子和套管闪络。
(2)支持绝缘子和套管损坏。
(3)运行人员误操作。
母线故障的几率虽然很小,但由于其在电网运行中的重要性,在母线故障时,尤其是枢纽变电站的母线发生故障,不但会使连接在故障母线上的所有元件停电,严重时甚至会破坏整个电网的稳定,使事故扩大,后果十分严重。为此,在母线上装设母线保护,快速地将故障段母线切除,保证非故障母线的正常运行,从而使电网运行稳定,并尽量减少停电损失以减小故障所造成的后果,就十分必要。 关注下方微信公众号,在线模考后查看