- 简答题光电传感器的运行性能如何?
-
光电传感器在运行中,由于没有绝缘油和纸灯介质,采用硅树脂橡胶覆盖聚合绝缘柱,使得维护简单,且免除了带电清洗的麻烦。同样因没有运行部件从而在运行电压下也就没有电磁谐振和在发生严重故障时存在内部机构危及人员或附近设备安全的问题,也不会产生太大的有功损耗;当然由于采用光导设计,因此也不用担心二次开路时的感应电压问题。
其运行中的测量精度和占态特性,从一份美国亚利桑那州一个叫DeerValley的220kV变电站母线故障(2002年11月27日)录波资料来看(由于该站同时具有传统互感器和NXCVT光电传感器,且NXCVT、传统TA和TV都传输信号到线路继电保护和故障记录仪,因此其结论具有可比性),电压波形完全一致,电流波形由于故障电流为29520A,因此除负荷电流NXCVT波形比传统TA清晰外,故障时基本一致。同时光电传感器在设计上也考虑了与传统互感器和传统测量仪表及保护设备的配合问题,如光电传感器的高能模拟量输出,NXCT与传统电压互感器的配合等。以NXCT为例,其在500kV电网中的接线及输出端口如图8-20所示。 关注下方微信公众号,在线模考后查看