试题详情
- 简答题请简述N+1并联冗余UPS的可靠性为什么比单机UPS高。
-
(1)在N+1并联冗余UPS系统中,任何一个单机UPS故障时仅使故障的UPS与系统立即隔离,并不关掉整个系统。剩余的单机UPS仍然可以继续为负载供电。因此系统可靠性得到加强。
(2)N+1并联冗余UPS系统的好处是任何一台单机UPS故障时,负载不会被转换到旁路电源。负载仍由逆变器供电。实际上,仅在并联冗余UPS的系统过载、过温和负载短路等外部故障时,UPS系统才转换到旁路电源。
(3)并联冗余UPS系统在日常维护时,只维护一台UPS模块时,一般不需要转换到旁路电源。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 额定功率为100KVA,额定功率因数为0
- 双变换UPS 的逆变器必须与
- 许多UPS系统采用输入电源的中性线作为U
- 在双母线UPS供电系统中,冗余在STS&
- 某UPS设备的额定输出功率为100kVA
- UPS的负载的视在功率和有功功率必须分别
- 已知某机房由单台某品牌60KVA的UPS
- 模块化UPS电源有那些应用特点是()
- 任何UPS都要有适当的接地系统。正确安装
- 隔离冗余的缺点有()
- 并联冗余UPS中的各单机UPS必须()运
- 在分散旁路的并联冗余UPS系统中,每个单
- UPS的输入电流与UPS的效率、功率因数
- 用1台三相UPS(40kVA)割接替代旧
- UPS 的启动涌流一般是变压
- 在线式UPS工作中,当负载超载、短路或者
- Delta变换UPS当市电电源作为UPS
- 什么是LBS?
- Delta变换UPS当市电输入电压与系统
- UPS开机后工作正常,经若干时间后UPS