- 简答题《预防220KV变电站全站失压事故措施》中对运行管理提出了哪些要求?
-
(1)220kV及以上有人值班变电站应保证任何时候都有当值调度对象在主控制室内,每值应配备一名兼职安全员。
(2)设备缺陷应形成闭环管理,严重缺陷由站长负责督促处理。设备缺陷在未消除之前,应加强运行监视并做好事故预防措施。
(3)JMC型母差保护若出现电流断线信号或比相信号动作时,应立即退出,并报告当值调度员。
(4)防误装置的万能钥匙由站长统一保管,操作过程中原则上不得使用万能钥匙。若必须使用万能钥匙操作时,必须征得站长同意,并加强操作监护。
(5)变电运行人员都应熟悉现场运行规程,要求各单位每年考虑一次,不合格者不得上岗。
(6)如遇气候恶劣(严寒、酷暑)或设备长时期满负荷运行,应适当增加对设备的巡视次数。高温季节或重负荷运行时,应对有关连接部位进行红外测温。
(7)重大节日、政治保电等时期应保证变电站全接线、全方式运行,且尽可能不安排检修工作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看