试题详情
- 简答题两支等高避雷针,其高度为25m,两针相距20m,计算在两针中间位置、高度为7m的平面上保护范围一侧最小宽度是多少?
-
已知两支高均h=25m,两支针距离D=20m,被保护设备高hx=7m。
当h≤30m时,取P=1,则两针保护范围上边缘的最低高度为
Hu=h-D/7P=25-20/7≈25-3=22(m)
所以两针中间7m高度平面上保护范围一侧最小宽度为
Bx=1.5(ho-hx)=1.5(22-7)=1.5×15=22.5(m) 关注下方微信公众号,在线模考后查看