试题详情
简答题简述:某年某月某日,某厂检修人员误登带电开关造成人身触电死亡。 事故经过:某年某月某日,某厂电气变电班班长安排工作负责人王某及成员沈某和李某对xx开关(35KV)进行小修。 xx开关小修的主要内容是: (1)擦洗开关套管并涂硅油。 (2)检修操作机构。 (3)清理A相油渍。并强调了该项工作的安全措施。 工作负责人王某与运行值班人员一道办理了工作许可手续,之后王某又回到班上。 当他们换好工作服后,李某要求擦油渍,王某表示同意,李即去做准备。王对沈说:“你检修机构,我擦套管”。随即他俩准备去检修现场,此时,班长见他们未带砂布即对他们说:“带上砂布,把辅助接点砂一下”。沈某即返回库房取砂布,之后向检修现场追王,发现王某已到与xx开关相临正在运行的yy开关(35KV)南侧准备攀登。沈某就急忙赶上去,把手里拿的东西放在yy开关的操作机构箱上,当打开操作机构箱准备工作时,突然听到一声沉闷的声音,紧接着发现王某已经头朝东脚朝西摔爬在地上,沈便大声呼救。此时其他同志在班里也听到了放电声,便迅速跑到变电站,发现王躺在xx开关西侧,人已失去知觉,马上开始对王进行胸外按压抢救。约10分钟后,王苏醒,便立即送往医院继续抢救。但因伤势过重,经抢救无效于十月十七日晨五时死亡。从王某的受伤部位分析得知,王某的左手触到了带电的yy开关(35KV)上,触电途经左手——左腿内侧,触电后从1.85米高处摔下,将王戴的安全帽摔裂,其头骨、胸椎等多处受伤。某厂某年某月检修人员检修设备时造成人员伤亡事故。试根据描述对事故原因进行分析。
  • 分析事故原因:
    当工作负责人王某和沈某到达带电的户城开关处时,既未看见临时遮栏,也未看见“在此工作”标示牌,更未发现开关西侧有接地线。根本未核对自己将要工作的开关,到底是不是在二十分钟前和电气值班员共同履行工作许可手续的那台开关,就冒然开始检修工作,其安全意识淡薄。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题