试题详情
- 简答题有两台100kVA变压器并列运行,第一台变压器的短路电压为4%,第二台变压器的短路电压为5%。求两台变压器并列运行时负载分配的情况?
-
由题设可知
S1n=S2n=100kVA,U1k%=4%,U2k%=5%
第一台变压器分担的负荷
第二台变压器分担的负荷
第一台变压器因短路电压小而过负荷,而第二台变压器则因短路电压大却负荷不足。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某客户计量装置经查接线如图所示,其中A相
- 简述:某年某月某日,某厂检修人员误登带电
- 某供电营业所有三条出线,某月甲线供电量为
- 某10kV供电高压电力用户,其配电变压器
- 电气工作人员在10KV配电装置上工作,其
- 某10kV企业三班制生产,年有功与无功用
- 抄表员在一次抄表时发现某工业用户有功分时
- 有两台100kVA变压器并列运行,第一台
- 客户A2001年4月计费电量100000
- 线路的首端电压和末端电压的代数差称作电压
- 某普通工业用户采用三相两元件电能表进行计
- 有一客户,电能表上标有“200/5、10
- 两支等高避雷针,其高度为25m,两针相距
- 一台10kV、1800kVA变压器,年负
- 一条380V线路,导线为LJ-35型,电