试题详情
- 简答题有一客户,电能表上标有“200/5、10000/100、×100”字样,其实际装配400/5TA和35000/100TV,某月,电能表表码读数差为275,请计算该电能计量装置实际计费电量W?
-
设该计量装置实际计费倍率为X,则有
(200/5×10000/100):100=(400/5×35000/100):X
X=100×(400/5×35000/100)÷(200/5×10000/100)
=700
计费电量
W=700×275=192500(kWh)
实际计费电量为192500kWh。 关注下方微信公众号,在线模考后查看