- 简答题 某客户计量装置经查接线如图所示,其中A相电流互感器变比为150/5,B相电流互感器变比为150/5,C相电流互感器变比为200/5,计量期间,按200/5结算电量为500000kW·h。问应退补该客户多少电量?
-
以二次功率为参照:
正确接线时功率P1=UIcos×3÷(200/5)
错误接线时功率P2=UIcos÷(150/5)+UIcos÷(150/5)-UIcos÷(200/5)
更正系数K=(P1-P2)÷P2)×100%=80%
K为正,应补收电量
补收电量W′=K×W=80%×500000=400000(kW·h)
应补收该客户电量400000kW·h。