试题详情
- 简答题电压互感器二次为什么要设计间隙接地?
-
电压互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二次侧绝缘如果损坏,高电压串入二次侧,对人身和设备都会造成危害,所以二次侧必须接地。如图所示,低压保护绕组、表计绕组和开口三角形绕组,都接于N线,在端子箱内分段的N线,都分别通过间隙接地。
N线通过电缆到主控后,在端子排上连接为一点接地。但是,如果接地点在运行中断开,又一、二次绝缘损坏后,就不能保证人身和设备的安全。为了防止接地点断开而引发危害设备和人身安全的事故发生,又装设了电压互感器间隙接地保护。如图所示:当直接接地点消失后,如果高电压串入二次侧,在高电压的作用下,间隙被击穿,使二次侧通过间隙接地。运行人员在巡视或验收设备时,应检查与间隙保护器连接线无松动和脱落现象,无放电、打火和声响。 关注下方微信公众号,在线模考后查看