- 简答题非全相运行时断路器不能进行合、分闸,应如何处理?
-
当遇到非全相运行而断路器不能进行合、分闸操作时,应采取的处理办法为:
(1)用旁路断路器与非全相断路器并联,将旁路断路器的操作直流停用后,用隔离开关解环,使非全相断路器停电。
(2)用母联断路器与非全相断路器串联,拉开线路对侧断路器,用母联断路器断开线路空载电流,在线路和非全相断路器停电后,再拉开非全相断路器两侧的隔离开关,使非全相断路器停电。
(3)如果非全相断路器所带的元件(线路、变压器等)有条件停电,则可先将对侧断路器拉开,再按上述方法将非全相断路器停电。