试题详情
简答题非全相运行时断路器不能进行合、分闸,应如何处理?
  • 当遇到非全相运行而断路器不能进行合、分闸操作时,应采取的处理办法为:
    (1)用旁路断路器与非全相断路器并联,将旁路断路器的操作直流停用后,用隔离开关解环,使非全相断路器停电。
    (2)用母联断路器与非全相断路器串联,拉开线路对侧断路器,用母联断路器断开线路空载电流,在线路和非全相断路器停电后,再拉开非全相断路器两侧的隔离开关,使非全相断路器停电。
    (3)如果非全相断路器所带的元件(线路、变压器等)有条件停电,则可先将对侧断路器拉开,再按上述方法将非全相断路器停电。
    (4)非全相断路器所带元件为发电机,应迅速降低该发电机的有功和无功出力到零,然后再按上述(1)、(2)项处理。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题