- 简答题什么是电流互感器的准确级?有哪些级?各有什么用途?
-
电流互感器的准确级(度)是指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差百分数。
一般人们用电流互感器的准确级来表示其测量电流的误差大小,根据准确级可分为0.001级、0.002级、0.005级、0.2级、0.5级、1级、3级、和5(10)级。这些准确级是根据二级电流和二次阻抗在额定值的25%-100%范围内变化时,所得的最大电流误差△I的百分数确定的。
选用什么等级的电流互感器是根据所需准确级来决定的,0.2级及以上用来作标准互感器或用于实验室精密测量或用于I类电能计量装置;0.5级、1级主要用于发电厂或变电站中连接控制屏、配电盘上的仪表,其中连接测量电能用的互感器必须是0.5级;3级和5级用于一般指标性的非精密测量和某些继电保护上。 关注下方微信公众号,在线模考后查看