- 简答题为什么在110KV倒母线操作时,母联断路器合闸后,还要拉开其控制空开?
- 主要为了防止母联断路器在倒闸过程中误跳开,如果不拉开控制空开,若在倒母线的过程中,由于某种原因,使母联断路器分闸,此时母联隔离开关的分、合操作实质上是对两组母线进行带负荷解列、并列操作,此时隔离开关无灭弧装置,会造成三相弧光短路,因此母联断路器在合闸位置时,拉开其控制空开,使其不能跳闸,避免因母线隔离开关带负荷分、合而造成弧光短路的发生。