试题详情
简答题哪些介质管道须静电接地?管网的接地连接点和接地电阻值有何要求?
  • 可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道应设静电接地。
    (1)装置区中各个相对独立的建(构)筑物内的管道,可通过与工艺设备金属外壳的连接(法兰连接),进行静电接地;
    (2)管网内的泵、过滤器、缓冲器等处应设置接地连接点;
    (3)管网在进出装置区处、不同爆炸危险环境的边界、管道分岔处的管道应进行接地,对于长距离的无分支管道,应每隔80~100m与接地体可靠连接;
    (4)对金属管道中间的非导体管段(如聚氯乙烯管),除需屏敞保护外,两端的金属管应分别与接地干线相接,或用6mm2股铜芯绝缘电线跨接后接地;
    (5)非导体管段上的金属件应接地。
    每组专设的静电接地体,其接地电阻值,一般情况应小于10Ω。在山区等土壤电阻率较高场所,接地电阻值应不小于1000Ω。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题