试题详情
- 简答题福建棉花滩水电厂对主变压器的充电有何要求?
-
主变大修后,充电时应将重瓦斯保护投入,待充电正常后将重瓦斯投“信号”,经72小时试运行正常后再投跳闸。
对主变进行全压合闸送电时,应解除两台主变的停机过流保护压板,正常后再投入。
充电时应将充电的主变中性点接地
若利用母联21M开关对主变及另一段母线充电时,应投入母联的充电保护,并将定值区放至1区。 关注下方微信公众号,在线模考后查看