试题详情
简答题简述TEP除气塔启动期间高温跳的原因分析。
  • 除气塔在启动期间,经常因为冷凝器排气温度高,压差异常等原因而返回状态6,导致启动失败。出现这些原因后在427VY上游管线上积累很多冷凝水,出现上述现象的原因有如下几种可能:RRI冷却水流量不够;427VY调节故障;363VV调节故障;冷凝水回水水封未建立。观察EN的记录,出现排气温度高的同时傍有蒸汽压力高,而且压差也出现异常的波动。检查冷凝器的冷却阀是开启的。由此我们可以判断故障的原因是363VV与427VY控制故障导致上述报警的。因此我们可以作出两种有关的假设:
    1.427VY突然开度加大,除气塔的排汽量突然加大(导致出现压差加大现象),由于汽体流速快冷凝器未能将汽体全部冷凝,汽体向外排放,由于管道较冷,汽体在管道里冷凝将排气管道堵塞(同时使排气温度上升),压差将下降,363VV控制阀为了恢复正常压差阀门迅开度迅速加大,蒸汽压力也迅速上升,排汽量加大,排气温度进一步上升,冷凝水积累增多,压差继续下降。最终导致除气塔停运。
    2.427VY控制正常而363VV控制不正常。363VV突然开度加大,除气塔内的液体受热压力上升,由于427VY未能及时反映,保持原有的开度,排汽量突增,冷凝器同样未能及时将汽体冷却,汽体往外排放,汽体使排气温度上升同时冷凝下来使排放管道堵塞(管道堵塞出现压差低)。最终除气塔返回状态6。
    无论上述那个原因导致除气塔返回状态6,我们在除气塔启动期间将363VV/427VY置手动进行控制,按除气塔的压力与压差调节上述两个阀门的开度就OK了。