- 简答题发电机失磁保护动作之后是否要立即动作停机与系统解列?
- 大型机组的励磁系统环节多,开关误动或人为过失造成低励和失磁的原因较复杂,低励和失磁后,发电机定子回路的参数不会突然发生变化,而转子回路的参数可能发生突然变化。但大机组突然跳闸会给机组本身造成很大冲击,对电力系统也是一个扰动。所以大型发电机组在失磁后,可采用另一种措施,即监视母线电压,当电压高于允许值时,不应立即停机,而先切换励磁电源,降低原动力出力,并随即检查失磁的原因,并消除,使机组恢复正常。如是低励,应在保护动作后迅速将灭磁开关跳闸。