试题详情
- 简答题简述接地故障清除过电压产生原因及影响因素。
-
对于故障线路来说:1部分由于故障的存在电压较低,不会产生过电压,2部分由于故障的清除而导致相间电压关系的突变,从而产生过电压,但暂态过程并不十分剧烈,幅值一般也不高。
对于相邻线路来说:3部分由于仍与2部分相连,其过电压与2部分相似;4部分过电压最为严重,当断路器BRK2的C相开断故障电流后,接地后的暂时稳态被破坏,等效于在C相断路器附近加上一个与故障电流反向的电流源,其电流波形在相邻线路上流动并且折反射,从而形成较大的过电压。 影响因素:1.线路长度;2.系统阻抗;3.输送功率;4.接地位置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看