试题详情
- 简答题简述VFTO的产生原理。
-
由于其分合闸速度慢、灭弧性能差,在分合闸过程中动静触头之间会发生多次燃、熄弧现象。以隔离开关拉开一段不带电的GIS支路为例,该段不带电GIS支路作为一个电气“孤岛”亦称为负荷侧,可近似看作一对地集中电容。在该段GIS支路被隔离开关切断后,残余电荷会在对地集中电容上保持较长时间,系统侧触头的电位则继续跟随系统电压变化。当两个触头间电压差达到触头间击穿电压时,就会发生间隙击穿并形成电弧。这个过程与电网中断路器切合空载线路或电容器时的重燃现象相似,会产生幅值较大的过电压,称之为特快速暂态过电压。LC在较短导体内的振荡过程:GIS隔离开关动作较慢;隔离开关分闸时间0.45s,合闸时间0.3s;断路器分闸时间<30ms,合闸时间<120ms;被断开部分的等效电容;与系统连接部分的电压。
2)产生过电压波遇到断口折反射叠加,形成反复击穿。 关注下方微信公众号,在线模考后查看