试题详情
- 简答题简述特高压直流换流站空气间隙与哪些因素有关,并简单定性介绍所需气隙随环境因素变化趋势。
-
放电电压水平和换流站大气气象条件。特高压直流系统电压等级更高,直流运行电压最高可达816kV,由于空气间隙的饱和特性,在更高的操作过电压下会要求更大的空气间隙距离;换流站阀厅内一般都安装有用于冷却的空调系统,其调节作用使得阀厅内的大气压力、温度、湿度均不同于标准气象条件,对空气间隙的放电特性产生较大影响。
空气密度对间隙的击穿电压有较大的影响,主要原因是空气密度变化时,分子间的平均距离发生变化,直接影响到电子的平均自由行程,从而间接影响间隙气体的电离过程,改变间隙的击穿电压。当海拔高度增加时,空气压力下降,密度减小,所以电子的碰撞电离过程中的平均自由程变大,在运动过程中可以积累更大的能量,在间隙距离较大的情况下,气体的电离过程变得更加剧烈,所以间隙的击穿电压下降。当温度增加时,电子的自由程增加,积累的动能也增加,更容易造成气体电离;另外,温度增加,气体分子本身的热动能也增加,所以导致气体的热电离增加,这也会导致击穿电压的下降。所以,在其它条件一定时,温度越高,气隙的击穿电压越低。
湿度对击穿电压的影响比较复杂。实验表明均匀电场中的空气,其放电电压随湿度的增加而增加,但程度极微。在极不均匀电场中,空气湿度对提高间隙击穿电压的效应就很明显。原因是水分子容易吸收电子而形成负离子,电子形成负离子后自由行程大减,在电场中发生碰撞电离的能力也大大减弱。随着湿度的增加,电子被水分子吸引而成为负离子的比例增加,负离子的质量较大,直径也较大,所以大大削弱了电子碰撞电离能力,从而削弱了间隙的电离过程,提高了间隙的击穿电压。另外,在极不均匀电场中,平均场强较低,电子运动速度较慢,很容易被水分子俘获成为负离子。基于以上原因,湿度的增加会导致击穿电压的增加。 关注下方微信公众号,在线模考后查看