试题详情
- 简答题简述整流侧低压端换流变压器阀侧出线接地造成中性母线上过电压原理。
-
如上图所示,以故障发生在A相为例,故障发生后。换流变A、C两相形成的交流电源Uca通过VT2和故障接地点并联在整流侧中性母线E避雷器上,也并联在金属回线与逆变侧接地极两端,故障简化如右图所示。图可知,本阶段由于E避雷器流过从接地点到中性母线方向的电流,中性母线呈负电位,通过避雷器的能量占该故障下该避雷器所消耗能量的主要部分。由于中性母线呈负电位,整流侧下6脉动桥中与中性母线相连的阀均承受反向电压,故障后全部关断,导致中性母线电流无法通过阀流入故障接地点,但由于直流线路存在对地分布电容,自身又有分布电感,通过金属回线的电流不能立即减小为0,此时,金属回线相当于一个电源,通过中性母线E避雷器和逆变站的接地点形成回路,在E避雷器中流过一部分能量,中性母线呈现正电位。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 高压端换流变压器出线短路引起阀两端过电压
- 简述铁磁谐振过电压的防治方法及优缺点。
- 简述五种VFTO限制措施。
- 何谓二次系统的雷电反击。
- 简述配电网铁磁谐振过电压产生原理。
- 简述接地故障清除过电压产生原因及影响因素
- 简述线路绝缘子串片数选择的原则与方法。
- 简述线路空气间隙的确定须考虑哪些方面?
- 简述VFTO的产生原理。
- 简述特高压直流换流站空气间隙与哪些因素有
- 简述甩负荷过电压产生原因及影响因素。
- 简述直击雷与感应雷的产生原因及区别。
- 简述工频过电压产生因素及产生原理
- 限制潜洪电流的措施及原理,可配简图说明。
- 简述线路防雷的主要措施及效果评价。
- 简述线路雷电绕击与反击的异同。
- 简述直流系统断线故障引起中性母线上过电压
- 简述潜供电流的产生原理。
- 简述直流系统运行的方式。
- 简述特高压直流系统绝缘配合目的与原则。