试题详情
- 简答题高压端换流变压器出线短路引起阀两端过电压,为什么只可能发生在整流侧。
-
该过电压不可能发生在逆变侧,分析如下:
首先假设故障发生时阀VT4处于导通状态,如下图所示,该组阀的阳极a点与直流极线相连接,a点电压为直流极线对地运行电压。当A相(VT4阴极b点)发生接地短路时,将使b点电位下降,此时阀VT4阳极a点电位高于阴极b点电位,两端电压仍为正向,VT4不会关断仍将保持导通状态。当接地故障发生在B相或C相时,由于直流极线对地运行电压比三相对地电压也都高,故a点电位始终将高于的阴极电位,即最上层阀VT2、VT4、VT6中至少会有一个保持导通状态。这样,在阀VT2、VT4、VT6两端并联的阀避雷器V1上电压不可能高于换流变阀侧线电压,不会出现过电压。因此该过电压只可能发生在整流测。