试题详情
- 简答题简述绝缘配合惯用法与统计法的异同。
-
1)惯用法
原则:先确定设备上可能出现的最危险过电压,再根据运行经验乘上一个考虑各种因素的影响和一定裕度的系数,决定绝缘耐受电压水平。
特点:此方法确定的绝缘水平有较大的裕度,可适应于有自恢复能力的绝缘和无自恢复能力的绝缘。
缺点:对绝缘要求偏严,并且不能定量估计出绝缘故障的概率,费用较高。
2)统计法
原则:在已知过电压幅值和绝缘放电电压的概率分布后,用计算方法求出绝缘放电的概率和线路故障率,在技术经济比较的基础上,正确的确定绝缘水平。
采用统计法可以按需要进行绝缘费用与事故损失的协调,在满足允许的故障率的条件下,选择合理的绝缘水平,在特高压绝缘配合中经济效益显著。
特点:统计法不仅可以定量的给出设计的安全裕度,并能按照使用设备费、每年的事故损失的综合为最小的原则,确定系统绝缘配合的最佳方案。
缺点:绝缘配合的统计法繁琐,只能用于自恢复绝缘目前,主要用于特高压电网外绝缘的绝缘配合。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 简述电力系统过电压分类。
- 简述铁磁谐振过电压的防治方法及优缺点。
- 简述特高压直流换流站空气间隙与哪些因素有
- 简述直流系统断线故障引起中性母线上过电压
- 简述线路空气间隙的确定须考虑哪些方面?
- 简述绝缘配合惯用法与统计法的异同。
- 简述重合闸过电压产生原因及影响因素。
- 限制潜洪电流的措施及原理,可配简图说明。
- 简述直流系统运行的方式。
- 简述直击雷与感应雷的产生原因及区别。
- 高压端换流变压器出线短路引起阀两端过电压
- 简述潜供电流的产生原理。
- 简述特高压直流系统绝缘配合目的与原则。
- 简述工频过电压产生因素及产生原理
- 简述配电网铁磁谐振过电压产生原理。
- 简述五种VFTO限制措施。
- 简述VFTO的产生原理。
- 简述二次系统防雷中的等电位连接的作用。
- 简述整流侧低压端换流变压器阀侧出线接地造
- 简述接地故障清除过电压产生原因及影响因素