试题详情
简答题简述线路防雷的主要措施及效果评价。
  • 1)架设避雷线
    避雷线是高压和超高压输电线路最基本的防雷措施,其主要目的是防止雷直击于导线。此外,还对雷电流有分流作用,可以减少流入杆塔的雷电流,降低塔顶电位;另外还可以通过对导线的耦合作用,降低雷击杆塔时作用于线路绝缘子串上的电压。通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。
    2)降低杆塔接地电阻
    降低杆塔接地电阻可以减小雷击杆塔时的电位升高,这是配合架设避雷线所采取的一项有效措施。
    3)加强线路绝缘
    主要有增加绝缘子串的片数、改用大爬距悬式绝缘子、增大塔头空气间距等。这样做固然也能提高线路的耐雷水平、降低建弧率,但实施起来往往局限性较大,难度也较大。因此通常作为后备保护措施。
    4)架设耦合地线:
    架设耦合地线通常是作为一种补救措施。它主要是在某些已经建成投运线路的雷击故障频发线路段上使用,通常是在导线下方再加装一条地线又称耦合地线。它可以加强地线的分流作用和增大导地线之间的耦合系数,从而提高线路的耐雷水平。运行经验表明,耦合地线对减少雷击跳闸率效果是显著的,约可降低50% 左右。
    5)自动重合闸装置
    由于线路绝缘具有自恢复功能,大多数雷击造成的冲击闪络和工频电弧在线路跳闸后能快速去游离,迅速恢复绝缘功能。因此,在线路形成稳定的工频电弧引起线路断路器跳闸后,采用自动重合闸在极大多数情况下都能使线路迅速恢复正常供电。因此,安装自动重合闸装置对于降低线路的雷击事故率具有较好的效果。根据统计,我国110kV及以上高压线路的重合闸成功率高达75~90%;35kV及以下线路约为50%~80%。由此可见自动重合闸是减少线路雷击停电事故的有效措施,各种电压等级的线路应尽量装设自动重合闸。
    6)安装避雷器
    一般仅在线路交叉处或在过江大跨越高杆塔上这些雷电过电压特别大的地方和线路绝缘的某些薄弱点上装设避雷器以限制过电压。只要使避雷器的冲击放电电压低于线路绝缘子串的冲击放电电压,就能免除线路绝缘子串发生冲击闪络。另外,由于排气式避雷器本身具有灭弧功能,它可以避免使冲击闪络转变为稳定的工频电弧,因此它的动作并不会引起线路跳闸。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题