试题详情
- 简答题避雷器的验收项目有哪些?
-
(1)现场各部件应符合设计要求。
(2)避雷器外部应完整无缺损,封口处密封良好。
(3)避雷器应安装牢固,其垂直度应符合要求,均压环应水平。
(4)阀式避雷器拉紧绝缘子应紧固可靠,受力均匀。
(5)放电计数器密封应良好,绝缘垫及接地应良好、可靠。
(6)排气式避雷器的倾斜角和隔离间隔应符合要求。
(7)油漆应完整、相色正确。
(8)引线、接头、接点端子应牢固完整。
(9)瓷瓶无破损,金具完整。
(10)缺陷处理工作应按缺陷内容的要求进行验收。
(11)交接资料和文件应当齐全:
①变更设计的证明文件;
②制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件;
③安装或检修技术记录;
④调整试验记录;
⑤备品、配件及专用工具清单。 关注下方微信公众号,在线模考后查看