- 简答题如何判别单项接地故障的故障相别?
-
中性点不接地电网发生单项接地短路的现象是:故障相电压降低或为零,其他两相相电压升高或上升到线电压。其接地相得判别方法为:
(6)如果一相电压指示到零,另两相为线电压,则为零的相即为接地相。
(7)如果一相电压指示比较低,另两相较高,则较低的相即为接地相。
(8)另两相电压相等且这两相电压较低时,判别原则是“电压高,下相槽”即按A、B、C相序,哪一相高,则其下相即可能接地。
本办法适用于电网接地但未断线的故障,记下故障象征并正确判断故障相别刻意避免检修人员盲目查线。 关注下方微信公众号,在线模考后查看