利用改变电压器分接头的办法调压是调整电压的基本方法之一,其优缺点分别是:
(1)优点:利用改变变压器分接头位置的办法来调整电压是一种比较简单的方法,它是在既不需要增加设备又不需增加费用的情况下,就可把电压抬高或降低,从而达到事半功倍的效果,尤其是有载调压变压器,可在不停电的情况下进行调节,既灵活又方便,从而使电网的经济效益提高。
(2)缺点:利用改变变压器分接头的办法调压不易达到要求的电压标准值,当电网无功储备不足时,若都用改变变压器分接头的办法来提高电压(将使负荷消耗的无功功率增加),就需要从电网多吸收无功功率,使变压器的有功出力减小,同时使电网的稳定裕度降低,给电网的安全和经济运行带来危害,严重时甚至会造成主网电压严重下降而引起电网的电压崩溃事故,因此它仅适用于局部个别变电站的调压,而不适合电网调压,不宜提倡。
同时带分接开关的调压装置需停电倒分接头,分接开关的存在增大了接触电阻;而有载调压变压器在运行中调压易产生电弧,造成变压器油污染,而且由于频繁操作,不只对变压器安全不利,而且还会由于电流长期流过分接开关,使分接开关的触头接触部分产生氧化膜,从而影响分接开关的寿命。因此采用改变变压器分接头的办法来调整电压只有在搞好无功功率平衡的前提下,在电网无功富裕和相对平衡的地区,才能依靠改变变压器分接头的办法来提高二次侧母线电压;相反对无功功率电源不足的电网则应避免采用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看