试题详情
简答题机械冷藏库的使用管理技术要点。
  • (1)预冷降温: 对空冷库、空冷藏间果蔬入贮前数天3~5天,隔热好的冷库只需三天预冷,确保入库后能迅速降温至需要的T。但未经预冷的果蔬入库时,空库不必预冷,但要求入贮后,将库温由常T逐渐降到贮藏适T,一般降温幅度<10℃,否则对库体造成损失。
    (2)入库、堆码:经过预冷的产品可以一次装满,温度高的产品不能一次装满。入贮量不超过库容量10%,最好先小堆堆放,然后再集中堆放。小库3~4天装完,大库5~7天装完。
    堆码的要求:
    ①堆垛——库墙 空隙8厘米,离阳光折射墙(强制通风式)10~12厘米,若是自然对流的要留50~60厘米;
    ②堆垛——天棚 距离超过25厘米,在蒸发器或冷风吹出口处,2米距离内不堆码果蔬;
    ③堆垛——地面 8~10厘米垫起来;
    ④堆垛——堆垛 1厘米空隙。
    ⑤在蒸发器或冷风吹出口处,应在2米内不堆码果蔬。
    ⑥果蔬堆码的方法有“品”字形或“一压四法”,保证箱与箱之间有一定的空隙,又保证堆垛的稳定性。
    (3)T控制:入库后48小时内进入技术规范,且保持T的稳定,温差<1℃,一般在库中央离地面1.5米处吊挂温度计和湿度计,每天早晚观测记录,必要时还要测垛内T;及时除霜;控制进出库次数和时间;库内减少照明时间,整理、包装在包装间进行。
    (4)RH控制: 湿度过低:向库内地面、墙喷水或撒湿锯末。也可将草帘或麻袋用水浸湿,挂在四周墙壁或直接覆盖。 湿度过高:控制出入库次数;使用吸湿剂,木炭、CaCl2
    (5)通风换气: 时间最好在一天气温较低时进行,即库内外温差最小时。雨天、雾天不进行,会引起湿度的剧烈变化。
    (6)其它管理:定期抽样检查,一般10~15天抽查一次,记录检查,发现问题及时处理;出库采用逐步升温法;每次清库后,彻底清扫、消毒、容器。